Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
6 maanden geleden

Heb volgende mail naar betreffende architect gestuurd, ben benieuwd naar z'n antwoord.
" Beste, heb alles nog eens opnieuw bekeken.En wat me hier opvalt, is dat er op de bouwkundige tekening van de fundering eerst een gevelsteen staat,en dan pas de steen met de open stootvoeg.
Maw de open stootvoeg dient in de 2e laag te zitten.
Het maaiveld zakt hierdoor van - 15 cm (volgens tekening) naar - 23 cm (realiteit) tov de vloerpas.
Ik ga eerstdaags met iemand ter plaatse langs, om dit te bekijken / bespreken.
Hopend op begrip, maar dit lijkt op het eerste zicht toch een misrekening.
mvg."

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
6 maanden geleden

In bijgevoegde foto's, zie ik nu ook waar het fout gelopen is.
Men heeft idd een DPC gebrand van boven op de kimblok zo op de fundering = OK

Men heeft een eerste laag stenen gemetst met open stootvoeg = NOK (moet op 2e laag zitten)

Tussen laag 1 en 2 zit een DPC folie, maar deze is niet op de spouwisolatie verkleefd zoals vermeld in lastenboek. (zie PDF)
In laag 2 moesten normaal de open stootvoegen zitten.
Tussen laag 3 en 4 moest volgens lastenboek opnieuw een DPC folie zitten = NOK, deze heeft men tussen laag 2 en 3 geplaatst.

Op foto DPC LAGEN 1 zie je de 3 DPC's zitten. (al dan niet op de goede plaats)
Op foto DPC LAGEN 2 zie je dat er niks tegen de spouwisolatie verkleefd is.