Hallo,

situatieschets : nieuwbouwwoning in opbouw, staat bijna water- en winddicht via SOD firma.
Alles is geplaatst zoals in lastenboek beschreven. 
Alleen is er één probleempje: open kopse voegen dienen vrij te blijven ter drainage en verluchting spouw.
Dit heeft als gevolg, dat oprit / terras 16 cm onder vloerpas komen te liggen.
Wat maakt, dat ik aan de garagepoort een plaatselijke verhoging zou moeten voorzien van een 10 a 14 cm, als ik net onder de open voegen blijf met m'n oprit. Dit lijkt nergens op, en overweeg dan ook om alles (oprit /terras) een 10 cm te verhogen. Omdat hierdoor de open kopse voegen verzonken komen te liggen, zou ik een harde drainage nopenfolie tegen de wand te plaatsen met afwerkingsplint. Evenwel zoals u op de foto kan zien, zijn de bekistingspanelen nog aanwezig, en kan hierdoor de noppenfolie niet mooi strak tegen de fundering geplaatst worden. Moet men deze bekisting verwijderen, en zo ja hoe?
Daar de ondernemer me reeds verteld had (voor ik dit "probleem" zag) dat men dit niet zo gemakkelijk kan verwijderen.
Of zijn er nog oplossingen om mijn probleem op te lossen of te milderen?
Zie foto en pdf 
Alvast bedankt.

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
6 maanden geleden

Charel,
neen, dit is geen toevalligheid, alle open voegen zitten zo hoog (laag).
Enig idee waar/wie onafhankelijk advies / vaststelling kan doen, welke eventueel rechtsgeldig is?
Ik voeg nog een foto bij, en ook het antwoord van de betreffende architect op mijn vraag.

Mijn vraag: 

kan je eens de foto bekijken in bijlage,

en me zeggen of de open kopse voegen niet te laag zitten?
Ik kan me niet ontdoen als zouden deze te laag zitten.

Als ik vergelijk met andere huizen, zitten deze precies 2 stenen lager.

Antwoord:
"Er zijn verschillende manieren van funderingsaanzet .

Bij ons is er geopteerd om de funderingsvoet volledig uit te branden en in het gevelmetselwerkeen dpc-folie te voorzien die er voor zorgt dat het vocht niet kan opgezogen worden in de gevelsteen . Andere mogelijkheid is het plaatsen van een doorlopende dpc-folie ( doorlopend van buiten naar binnenmuur )en in dat geval worden de open stootvoegen effectief hoger geplaatst .""Wat de aanleg van verhardingen betreft : Deze kunnen geplaatst worden gelijk met bovenkant vloerplaat ( dan hebben we een trede van ca 16 à 17 cm )Er kan ook geopteerd worden om de verharding aan te leggen tot net onder de dpc-folie ( dan hebben we een trede van ca 10 cm ) In dit laatste geval kan het plaatsen van een noppenfolie tegenaan de buitenomtrek interessant zijn om bij (zeer) hoge grondwaterstandof overvloedige regen het water van de woning weg te houden . Verhardingen worden sowieso geplaatst op stabilisé ( waterdoorlatend ) en zijn op zich ook best waterdoorlatend ."