Livios: Bouwen aan morgen


Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

WouterPotters
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
#Beton: fundering, kelder en welfsels · 5 maanden geleden

Wij gaan enkele draagmuren uitbreken ism architect en ingenieur. Allez ja, ik doe het zware werk en zij doen wat reken- en meetwerk :-)

Nu zijn een paar vloeren op het gelijkvloers waarop ik tijdelijk mijn schoren en steunbalken voor de vloer erboven zou plaatsen, gewoon tegels op een laag zavel. In andere ruimtes is er wel al een betonvloer gegoten (op volle grond). Eerste breek- en graafwerk onderzoek wijst uit dat er 50-60 cm zavel onder de tegels ligt voor ik volle grond aantref.  Wat doe ik het beste?

1. Een houten balk op de tegelvloer leggen, daarop schoren en een draagbalk? Wordt het gewicht voldoende verdeeld zonder verzakking te riskeren? De vloer van de verdieping is een gewapende baksteen (alsof je een muur plat ziet liggen, met wapening in de voegen) De vloer laten liggen leek me eerst wel handig om gemakkelijk met 2 monteurliftjes de poutrels op hun plek te kunnen manouvreren.
2. Alles eerst uitgraven en een gewapende betonvloer, met verankering in de fundering gieten alvorens de draagmuur weg te halen? Was zoiezo voorzien om te doen, met dat verschil dat ik de betonvloer graag had doorgegoten na het wegbreken van de draagmuur.
3. Andere suggesties?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Bruno 9308
9 thumb_up 39 comment Andere professioneel
5 maanden geleden

50-60 cm zavel onder de tegels? Mijn keuze zou zijn : vloer uitbreken, pak zavel uitgraven, betonneren met wapening (daarna kan je dan ook schoren en draagmuren uitbreken), vervolgens vloer isoleren, vloerverwarming, dekvloer (chape), nieuwe vloer.

Carl Vandecasteele
13 thumb_up 169 comment Verbouwer
4 maanden geleden

veel draagkracht heeft zo'n vloer niet...
effe raden: een huis van voor 2de wereldoorlog? (heb zelf zoiets zo dik onder mijn tegels, huis v 1935)
ik zou ook eerst het meeste van die zavel uitgraven (een heel karwei, ben je snel een week of langer mee bezig). Na 40 tot 50cm eruit te halen kan je daarop een 15cm dikke betonnen plaat gieten tot tegen de muurvoeten. Dit gaat de stabiliteit van de hele woning trouwens ten goede komen. Als ie heel goed uitgehard is, kan je er scoren op plaatsen en je werken doen.

Weet ook dat men in de tijd van vloeren op zavel ook met zavelmortel metste...(heel wat minder stevig dan huidige mortelmengsels)  dus muren  gemakkellijker krom kunnen trekken en instabieler zijn, zeker als het halfsteense muren betreft, en wat overdrijven met scoren geen kwaad kan. Zeker per muur poutrelle volledig inwerken en laten goed uitharden eer je op een andere draagmuur begint, want teveel voorzichtigheid kan echt geen kwaad. Stabiliteitsingenieur kan je wellicht nog nader werkadvies geven op maat van je huis

Charel
491 thumb_up 2145 comment Andere professioneel
4 maanden geleden

We weten natuurlijk niet hoeveel belasting er op die schoren gaat komen maar normaal gesproken en in geval de huidige tegelvloer geen verzakkingen vertoont kan je hierop gerust schoren Gebruik balken onder de schoren om de belasting te spreiden en gebruik desnoods enkele schoren meer

Verder lijkt het mij altijd redelijk zinloos om bij het vernieuwen van vloeren op volle grond de zavel nog extra diep uit te graven om eerst nog een betonplaat te kunnen storten. In 9 van de 10 gevallen heeft die betonplaat geen enkele zin ! Verloren kost en moeite !

Carl Vandecasteele
13 thumb_up 169 comment Verbouwer
4 maanden geleden

Charel,
ik kan wel leven met jouw gedachte dat je geen betonplaat wil als je een vloer vernieuwt. Maar wat als je isolatieplaten onder je nieuwe vloer wil: moet daar dan geen betonplaat onder??? Welke bron ik ook lees, komt met een vloeropbouw van onder naar boven zoals: betonplaat + isolatieplaat + leidingenchape (kan eventueel in Fermacellplaat ingefreesd) + vloerchape (kan eventueel een Fermacellplaat) + vloer

Charel
491 thumb_up 2145 comment Andere professioneel
4 maanden geleden

Charel,
ik kan wel leven met jouw gedachte dat je geen betonplaat wil als je een vloer vernieuwt. Maar wat als je isolatieplaten onder je nieuwe vloer wil: moet daar dan geen betonplaat onder??? Welke bron ik ook lees, komt met een vloeropbouw van onder naar boven zoals: betonplaat + isolatieplaat + leidingenchape (kan eventueel in Fermacellplaat ingefreesd) + vloerchape (kan eventueel een Fermacellplaat) + vloer

Carl,

Het enige dat je moet doen is zorgen dat de ondergrond goed verdicht (aangedrild) en vlak ligt. Hierop een folie met daarop de drukvaste isolatieplaten. De verdere opbouw kan dan verschillen naargelang er vloerverwarming komt of niet.

Het geheel van drukvaste isolatieplaten, chape en vloer werken meer dan voldoende drukverdelend.

WouterPotters
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
4 maanden geleden

Bedankt voor de reacties. Heb intussen ook een bevriende werfleider van een groot bouw en renovatiebedrijf aan zijn mouw getrokken en die gaf ook aan dat ik de vloer mocht gebruiken. Ik heb de schoren opgesteld op een houten balk, bovenop een multiplex plaat, zodat het gewicht nog meer verdeeld wordt. De vloer ligt er ook al meer dan 60 jaar en vertoont geen verzakkingen.