Is het toegelaten (voor keuring) om twee verdeelkasten te verbinden met slecht 2.5mm2 indien:

In verdeelkast 1 heb ik een automaat van 20A waar de kabel vertrekt naar verdeelkast 2

In verdeelkast 2:

- kom ik toe op een 30mA Differentieel (die tevens dient als hoofschakelaar)

- Heb ik enkel automaten van 10A (verlichting circuits) en 16A (stopkontakten). Dus beide zijn lager dan de 20A in de verdeelkast 1

Verbinding tussen 2 verdeelkasten

Reactie van RodeRidder

Zoiets is onvermijdelijk, ook in een enkele kast. In een doorsnee woning staan al snel tien 20A automaten. Je zou dan 200A kunnen afnemen terwijl  de tellerautomaat meestal maar 25 of 40A is.

Verbinding tussen 2 verdeelkasten

Reactie van Karl van Welie

Dat klopt deroderidder, maar jij spreekt over 10 volledig gescheiden kringen, terwijl topic starten spreekt over gescheiden kringen in kast 2 die samenhangen aan een kring in kast 1. Van zodra je niet enkel meer de desbetreffende kring onderbreekt, heb je een bijkomende verdeelkast en dacht ik 6mm2 om de kasten te verbinden met elkaar.