spouwmuurisolatie

1 reactie ·

Reactie van Vochtadvies

Als 6 cm PUR zoveel isoleert als 10 cm parels is het steeds aan te bevelen om te isoleren met een zo laag mogelijke lambda waarde van 0,023 of lager.
Indien je gevelstenen vocht doorlaten dan zal je isolatie ook nat worden. Een natte isolatie isoleert niet meer.
Een bijkomend probleem is de dampdoorlaatbaarheid van je isolatiemateriaal.
Door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten kan je best zo dampdicht mogelijk na-isoleren om geen interne condensatie te krijgen. Vochttransport = energieverlies.
Rotswol, vlokken en parels zijn 100 % dampopen.
PUR en PIR schuim hebben een dampdiffusieweerstand van ± µ 3,3 op een dikte van 6 cm.

Als je hierover meer wil weten kan je het handboek lezen op www.humida.be of een opleiding “vochtbeheersing tegen 2020” volgen bij Syntra.
Groeten
Vochtadvies
Docent bouwfysica

wie aansprakelijk voor kapotte leidingen?

Reactie van Vochtadvies

Elke aannemer heeft een verzekering BA-uitbating voor dergelijke schadegevallen.
Hij dient dit evenwel vrijwillig aan te geven, dit kan je niet in zijn plaats doen.
Dit kost de aannemer ook niets, integendeel hij bewijst hiermee u een dienst van wederzijds vertrouwen.
Mogelijk kan je verzekeringsmakelaar je hierin helpen.
Groeten
Vochtadvies

crépi als bijkomende goede isolatie?

Reactie van Vochtadvies

Een minerale pleister is zeer poreus.  Een siliconenpleister is veel minder poreus.
Toch blijft het aanbevolen om een geplaatste buitenpleister na enkele maanden volledig waterafstotend te (laten) behandelen met minstens 3 polymeren.  Hierdoor ben je gegarandeerd verlost van toekomstige vocht- en vuilproblemen en wordt de pleister niet groen na enkele jaren
(bv: http://www.cruysberghs.be/brochures/reaxyl/Productbrochure-Reaxyl-CE-nl.pdf ).
Kies voor cellenbeton met een zo laag mogelijke lambda-waarde. De dikte van je pleisterlaag zal geen extra isolatie geven.
Groeten
Vochtadvies

Spouwmuurisolatie tegenstrijdig advies

Reactie van Vochtadvies

Als 6 cm PUR zoveel isoleert als 10 cm rotswol is het steeds aan te bevelen om te isoleren met een zo laag mogelijke lambda waarde van 0,023 of lager.
Indien je gevelstenen vocht doorlaten dan zal je isolatie ook nat worden. Een natte isolatie isoleert niet meer.
Een bijkomend probleem is de dampdoorlaatbaarheid van je isolatiemateriaal.
Door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten kan je best zo dampdicht mogelijk na-isoleren om geen interne condensatie te krijgen. Vochttransport = energieverlies.
Rotswol, vlokken en parels zijn 100 % dampopen.
PUR en PIR schuim hebben een dampdiffusieweerstand van ± µ 3,3 op een dikte van 6 cm.

Als je hierover meer wil weten kan je het handboek lezen op www.humida.be of een opleiding “vochtbeheersing tegen 2020” volgen bij Syntra.
Groeten
Vochtadvies

isoleren

1 reactie ·

Reactie van Vochtadvies

Isolatie aan de binnenzijde van een badkamer is bouwfysisch zowat de slechts mogelijke oplossing. Door het verschil in dampdruk krijg je zeer snel condensatie en schimmelvorming in de isolatie. Je kan dit voorkomen door gebruik te maken van dampdichte isolatieplaten voorzien van een dubbel dampscherm (bv. Recticel Powerwall). Lijm de naden dampdicht af met Reaxyl ZX-290. De balken kan je dampdicht afwerken met Reaxyl Dampseal. Werk alles dampdicht af met Reaxyl Terpro. Dit maakt het geheel volledig dampdicht aan de binnenzijde van de badkamer. Hierdoor heb je geen damptransport en geen interne condensatie. Groeten Vochtadvies

potentieel waterdruk van vloerplaat houden

Reactie van Vochtadvies

De beschreven opbouw zal geen enkel probleem vormen zonder enige drainage.
De druk van het water begint pas te spelen als je 1 of 2 meter onder grondwaterniveau bouwt.
Een drainage blijft ook een traag systeem.  Je moet minstens een halve meter drukkend water hebben alvorens dit voldoende kan werken.  Hierbij komt nog dat je ofwel het fijn slib uit de grond haalt, en dan ondermijn je de woning, ofwel slibt het geotextiel dicht en dan loopt er ook geen water door.  Niet doen dus.
Groeten
Vochtadvies

condens wegwerken

1 reactie ·

Reactie van Vochtadvies

Best om de oorzaak van je vochtprobleem te zoeken. Mogelijk heb je een gedekt schadegeval binnen uw brandverzekering. Een afgedekte schouw zal op zich geen vocht produceren, het moet van elders komen. De schouw volgieten gaat de oorzaak niet wegnemen. Met een goede vochtmeter en wat kennis kan je mogelijk de juiste oorzaak vinden. Lees meer op www.humida.be Groeten Vochtadvies

kun je een prefab woning de spouwmuren na isoleren

Reactie van Vochtadvies

Kan je een doorsnede tekening maken van de juiste opbouw en de breedte van de spouw?
Isolatie produceert geen vocht, je kan dus geen vochtproblemen maken door te isoleren.
Een bestaand vochtprobleem kan wel anders geaccentueerd worden na het isoleren van je spouwmuren.
Indien er aan de buitenzijde een gevelsteen zit is er geen probleem als je isoleert met PUR of PIR.
De gevelstenen kan je best wel behandelen met bv Reaxyl CE-27 W http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-ce-27-w-gevelbehandeling3-polymeren-watergedragen/
Een houten buitenwand moet steeds een vrij open ventilatieruimte hebben van 2 à 3 cm.
Groeten
Vochtadvies

Afwater gaten dichten

1 reactie ·

Dubbele isolatie met plenum

3 reacties ·

Reactie van Vochtadvies

Een dubbel dampscherm is beter dan 1 met de mogelijkheden van kleine luchtlekken.
Je hebt maar een klein lek nodig om mogelijk interne condensatieproblemen en bijgevolg schimmelkolonies te krijgen.
Rond de spotjes kan je een plastic bloempotje inwerken en aftapen.
Als je met LED spotjes werkt dan worden deze ook niet warm.
Groeten
Vochtadvies