Onderdak folie ROOFTEC 100P

Het betreft een open bebouwing ,laagbouw, bouwjaar 2000.

Tussen gelijkvloers en zolder is houten constructie ,geisoleerd.

De zolder is niet bewoonbaar gemaakt.Op het dak liggen Eternit betonpannen.

De 4 pannen dakzijden zijn niet geisoleerd,maar voorzien van onderdakfolie ROOFTEC 100 P .

Het is mij opgevallen dat bij 2 dakzijden ( zuid-en westzijde) ,de onderdakfolie is beginnen scheuren en verpulveren.Daar in de zomer de temperatuur op zolder hoog oploopt,vermoed ik dat dit de reden is van folie beschadeging.

Mijn vraag:

Hoe herstel ik best mijn onderdak zonder de pannen af te nemen?

Is onderdak isolatie nodig om in de toekomst dit probleem te vermijden?

 

Aarding gasmeter

6 reacties ·

de 6 mm2 aardingsdraad : mag deze bevestigd worden op de pijp voor de meter, of moet dit gebeuren op de pijp achter de meter ? 

Aarding gasmeter

6 reacties ·

Reactie van idur

Aardingsdraad moet bevestigd worden aan de leiding die het huis ingaat NIET aan de buis die van buiten komt.

Aarding gasmeter

6 reacties ·

Reactie van Kris M

Effe AREI Art 72 nagekeken.  Inderdaad NA de aardgasmeter; dit is de buis tussen meter en je gasbrander.  AREI zegt niet dat het vlak bij de meter moet zijn.  Ik had ook 25m 6mm2 kabel getrokken naar de meterkast.  Gasman (die de regels correct toepast)  heeft eens gelachen en zei dat aarden eender waar op de binnengasleiding mag.  Gaskeuring was ook OK.

Dubbelcheck anders bij de gasman (die ook de keuring zal regelen als de gas nog moet opengezet worden) 

Aarding gasmeter

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Vergeet ook niet de waterleiding en CV leidingen te aarden zo die in metaal zijn.