Reactie van Paske

In bijgevoegde foto's, zie ik nu ook waar het fout gelopen is.
Men heeft idd een DPC gebrand van boven op de kimblok zo op de fundering = OK

Men heeft een eerste laag stenen gemetst met open stootvoeg = NOK (moet op 2e laag zitten)

Tussen laag 1 en 2 zit een DPC folie, maar deze is niet op de spouwisolatie verkleefd zoals vermeld in lastenboek. (zie PDF)
In laag 2 moesten normaal de open stootvoegen zitten.
Tussen laag 3 en 4 moest volgens lastenboek opnieuw een DPC folie zitten = NOK, deze heeft men tussen laag 2 en 3 geplaatst.

Op foto DPC LAGEN 1 zie je de 3 DPC's zitten. (al dan niet op de goede plaats)
Op foto DPC LAGEN 2 zie je dat er niks tegen de spouwisolatie verkleefd is.

Bekijk
Reactie van Paske

Het enige wat men idd aan premie kan opstrijken is het voor 50 of 100% van het KI gedurende 5 jaar.
M'n E-peil lag met 8 zonnepanelen op 31.
met 10 op 28.......en met 14 op 20. (Volgens epb-verslag zouden 14 zonnepanelen voldoen om aan een e-peil van 20 te geraken. ( met luchtdichtheid 5,00m3/hm2)
Dus 14 stuks it will be ;) 

Bekijk