Elektriciteit niet conform - kosten en tijdlijn repareren

We hebben een appartement gekocht en de elektrische installatie is niet conform. Iemand weet van wat die allemaal in mensentaal willen zeggen, of we ons hiermee aan kleine of grote kosten mogen verwachten? En of het inbreuken zijn die ‘snel’ kan opgelost worden of zal het gehele appartement  moeten opgebroken worden om dit in orde te kunnen maken?

Hier de verschillende opmerkingen :

·        * Er dienen equipontentiaalverbindingen gemaakt te worden.

*    *Voor penautomaten dienen er kalibreerelementen geplaats te worden.

·        *De zekeringen dienen aangepast te zijn aan de draadsectie.

·        *Stopcontacten met penaarding dienen aangesloten te zijn aan op de algemene aarding.

·      *  De isolatieweerstand van de totale installatie niet gemeenten - kast kon niet geopend worden.

Moeten we de hele installatie hiervoor wijzigen of is er geen noodzaak? Hopelijk kan iemand ons wat helpen.

Alvast bedankt

Elektriciteit niet conform - kosten en tijdlijn repareren

Reactie van Yannick.B

Beste, lees mijn feedback bij elk mijnte hieronder.

Er dienen equipontentiaalverbindingen gemaakt te worden.

Heeft te maken met belangrijke aardingspunten die ontbreken. Zo moet je equipotentiaal verbindingen leggen aan bijvoorbeeld koperen leidingen zodat deze geaard zijn. Veel werk is dit meestal niet afhankelijk hoeveel er geplaatst moeten worden en of de aardingepunten aanwezig is op deze plaatsen.

*    *Voor penautomaten dienen er kalibreerelementen geplaats te worden.

Dit zijn inzetstukjes die je moet voorzien, soort plastic kapje dat je in de sokkel van de penautomaat plaatst zodat je geen automaat met te grote stroom in de sokkel kan klikken. Misschien verkoopt gamma of Brico deze nog, anders vind je deze zeker bij een speciaalzaak. Op zich niet zoveel werk.

·        *De zekeringen dienen aangepast te zijn aan de draadsectie. 

Ook niet zoveel werk maar je hebt wel de juiste automaten nodig, De nominale stroom van een automaat is afhankelijk van de draadsectie, zo moet je voor verlichtingskringen bijvoorbeeld 1,5mm^2 gebruiken en deze zeker je af met 16 Ampère.

·        *Stopcontacten met penaarding dienen aangesloten te zijn aan op de algemene aarding.

Is er een aardingsdraad voorzien bij het stopcontact? Zo ja moet je deze aansluiten, zo nee kan je ofwel een aardingsdraad bijtrekken ofwel het stopcontact vervangen naar een type zonder aardingspen, een stopcontact met aardingspen moet ook aangesloten zijn aan de aarding.

·      *  De isolatieweerstand van de totale installatie niet gemeenten - kast kon niet geopend worden.

Geen idee, blijkbaar konden ze niet bij de kast? De meting zal dan ook opnieuw moeten gebeuren door de keuring.

Elektriciteit niet conform - kosten en tijdlijn repareren

Reactie van idur

Voor zover ik weet is er maar 1 type zekeringhouder waar je de plastic kalibreerelementen kan inklikken. Meestal worden de zekeringen vervangen door vaste zekeringautomaten op dinrail. Bij veel oude zekeringkasten is dit dan weer niet mogelijk daar de zekeringautomaten te dicht tegen elkaar staan en aansluiten bijna niet mogelijk is. De hoogte van deze oude kasten is eveneens een probleem. Ik denk dat je dit verdeelbord best vervangt. Om op het vorige antwoord even terug te komen een kring met 1,5mm mag max. afgezekerd worden met 16A automaat met gewone zekeringen is dit 10A.