Verbinding tussen meterkast en zekeringskast

Reactie van Kris M

Hoever staat de zekeringkast van de meterkast?  De distributiebeheerder legt normaliter de te gebruiken secties op in haar aansluitingsofferte.  Bij een enkele jaren geleden uitgevoerde aansluiting met de meter in een buitenkast was t 30m 16mm2 tot de meterkast en 10mm2 voor de laatste 25 meter naar de zekeringkast voor monofase 40A.  Wordt bepaald door maximale spanningsverlies die accepteerbaar is.

Bijkomende differentieel schakelaar 30mA

Reactie van RodeRidder

Ja, meestal is dat zo. 40A is wel een meer voorkomende aansluitwaarde. 63A is al zwaar, vandaar dat je deze 40A dingen overal ziet opduiken.

Bijkomende differentieel schakelaar 30mA

Reactie van Laforce Erwin

Dat is een gigantisch vermogen dat je binnenkrijgt.

binnenkort gaan ze het maximaal vermogen aanrekenen.

misschien kan je uw vermogen laten zakken naar wat je werkelijk gebruikt om zo extra kosten uit te sparen.

Bijkomende differentieel schakelaar 30mA

Reactie van Foexie

Michael,

zoals rode ridder schreef moet de dif afgestemd zijn op de automaat. In dit geval dus 63A.

Gaat dit over een gewone huisaansluiting? Dan vraag ik me af waarom je 3x63A nodig hebt. Doorgaans is dit 3x25A dus 3x40A is zeker al een behoorlijke aansluiting.

En waarom wil je een 30mA? Of is dit een type fout? Heb je enkel nodig in vochtige ruimtes en bij wasmachine/droogkast.

Normaal is het een 300mA als hoofddif. Is al een pak goedkoper dan de eerste.

En zoals ook al vermeld dat je binnen afzienbare tijd meer moet betalen voor een zwaardere aansluiting zou ik opteren voor een 3x40A aansluiting en de automaat en dif vervangen door een 4x40 met 300mA.

Bijkomende differentieel schakelaar 30mA

Reactie van Michael78

Beste Foexie 

bedankt voor uw bezorgdheid maar dit is niet voor huishoudelijke toepassing  maar was voor een filiaal  , de 30mA was bestemd voor de douche ruimtes en wasmachine / droogkast ,

De 30mA 40 A is in middels vervangen door een 30mA 63 A , is goedgekeurd  

Mvg