Livios: Bouwen aan morgen


mbbs1024

    Lid sinds 27/12/2017

  • Andere particulier
  • Lid sinds 27/12/2017
  • 1 vraag gesteld
  • 9 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 0 keer gequote door een ander
  • 0 bedankjes ontvangen
  • 1 lid bedankt


mbbs1024
  • Andere particulier | Woont in Perk

Geschiedenis


Tuinafval op onze eigendom

Reactie van mbbs1024

Moeilijk om hierop een sluitend antwoord te geven wegens te weinig details.

Van waar komen die lange takken, zijn dat takken van Uw haag of van een gemeenschappelijke haag, of zijn het takken van Uw boom die over haar tuin hangen, en zijn er al langer spanningen tussen U en uw buurvrouw.  De toon waarop U haar aangesproken hebt over de takken kan ook van belang zijn ivm de reden dat ze zomaar de deur tegen Uw neus dichtgooit.

Voldoet sonoff aan keuring voorwaarde

Reactie van mbbs1024

Is tegenwoordig een CE label niet voldoende ?
Nationale normen worden toch stilaan vervangen door EU normen.

In Telecom is dat in ieder geval al jaren het geval, geen idee eigenlijk voor elektriciteit, vandaar deze vraag.

Indien dat niet het geval is, zou het wel eens hoog tijd worden dat dat ook eens gelijkgetrokken wordt in de ganse EU.

Installatie van voor 1981

5 reacties ·

Reactie van Kris M

Inderdaad 63A differentieel plaatsen.  

Ik zou een volledige basisplaat zagen uit een plastieken plaat en die op de bestaande kaduuke afscherming lijmen.  Oogt ook mooier voor de potentiële kopers. 

Installatie van voor 1981

5 reacties ·

Reactie van idur

Ik denk als je zekeringautomaten gaat plaatsen je een probleem gaat krijgen met de afstand tussen de       din rails.De afstand tussen de boven elkaar staande automaten gaat zeer miniem zijn en gaat problemen geven om deze automaten aan te sluiten.Je ziet dit nu al ter hoogte van de verliesstroomschakelaar .De automaten hebben dezelfde hoogte als de verliesstroomschakelaar.In nieuwe kasten zij deze rails vele verder uiteen geplaatst.

Installatie van voor 1981

5 reacties ·

Reactie van mbbs1024

Bedankt voor deze feedback, ik ga die afstanden eens nakijken voor ik materiaal ga aankopen

Gemengde schakeling

2 reacties ·

Reactie van mbbs1024

Je hebt 9 aansluitpunten.
Bij stopkontaken worden onder hetzelfde afdekplaatje als 1 punt gerekend, dat is niet het geval bij stopkontakt en lichtschakelaar.
Bij een herkeuring maakt het aantal punten wel uit.
Het is het moment waarop de installatie geplaatst werd dat bepalend is.
Als de installatie van voor 1981 is, worden er een aantal uitzonderingen op het AREI (elektrisch reglement) toegestaan, onder andere meer dan 8 punten zijn dan toegestaan.
zie volgend document van een keuringsorganisme
http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf

Keuringsverslag elektriciteit info gevraagd (afgekeurd)

Reactie van mbbs1024

http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf
In dit document van een keuringsorganisme vind je voorbeelden van die schema's + verwijzingen naar artikels van de dingen die afgekeurd zijn.

Het lijkt erop dat er met het vernieuwen van je zekeringskast de meeste problemen opgelost zijn.
Een kast kost 60€, een differentieel 80€, een dubbelpolige zekering 7€
Hoeveel een electricien daarvoor aanrekent voor de plaatsing weet ik niet omdat ik alles zelf doe.

Daarbovenop moet je waarschijnlijk een extra aardingsstaaf voorzien.

2.01 lijkt me het moeilijkste, je moet vinden om welke leiding het gaat, en die dan vervangen,
 en daar kan eventueel wat kapwerk bij komen kijken.     

Vragen opmerkingen keuring

Reactie van mbbs1024

Zo een aardingsonderbreker kost ongeveer 10€, het is een koperen verbindingsstuk dat tussen de hoofd aardingsleiding gezet wordt.
of er bij jou iets moet opengebroken worden is onmogelijk te beoordelen zonder de situatie bij jou thuis te bekijken.

Er moeten 2 schema's getekend worden, en ALLE elementen van je installatie moeten daarop staan (stopkontakten, schakelaars, verlichtingspunten, zekeringen,....)

In het volgende document van een keuringsorganisme staan voorbeelden van die schema's en ook verwijzingen naar een aantal artikelen van het technisch reglement.
http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf

Die verdeelkam is een element dat je zekeringen onderling verbindt, en blijkbaar is die niet voldoende tegen aanraking beschermd, er moet daar een soort plastic hoesje over gezet worden.

Stroombanen zijn niet van een aanduiding voorzien
Aan iedere zekering moet een aanduiding van de keten staan, en die moet overeenkomen met wat er op het schema staat, lijkt me makkelijk te verhelpen

Willekeurig uitval verliesstroomschakelaar

Reactie van mbbs1024

Het lijkt me eerder een probleem met de boiler, zekeringen en verliesstroomschakelaars springen niet zomaar uit.
Springen de verliesstroomschakelaars nog altijd uit als je die boiler uittrekt ?

Mogelijk is het verwarmingselement zodanig verkalkt dat het defect is en er soms een aardlek of een kortsluiting veroorzaakt.

Keuring elektriciteit niet in orde

Reactie van mbbs1024

Inbreuken - Schema's en plannen:
Hierbij een link naar een publikatie van een keuringsorganisme, je vind daar voorbeelden in van een eendraadsschema en situatieschema.  ALLE elektrische aansluitpunten (stopkontakten, schakelaars, lichtpunten, zekeringen, ...) moeten op beide schema's aangeduid worden.
In het document staan ook verwijzingen naar AREI artikelen, daarmee heb je een beter idee ivm de tekortkomingen van je installatie.
http://www.electro-test.be/assets/upload/Pdf/1305150_NL._Broch._40p._HR.pdf

Inbreuken - Verdeelborden:
Ik heb je verdeelbord niet gezien, maar waarschijnlijk ontbreken er afdekplaatjes op de plaats waar geen zekeringen zitten, waardoor je onder spanning staande elementen kan aanraken = elektrocutiegevaar
= makkelijk en goedkoop op te lossen.

7.04A. : Alle schakelaars, contactdozen e.d. dienen voorzien te worden van de nodige afdekplaatjes
Zoals er staat, iedere schakelaar of stopkontakt moet beschermd worden tegen aanraking = elektrocutiegevaar.

7.05.  waarschijnlijk dingen die niet of niet goed aangesloten zijn
Een draad die niet goed vastgemaakt is zorgt voor slechte kontakten en wordt warm als er stroom doorloopt = brandgevaar en elektrocutiegevaar

8.15 Leidingen die je kan aanraken of draden die niet de juiste kleur hebben = electrocutiegevaar

Kosten zijn niet direct te schatten als je de installatie niet ziet, kan gaan van een paar simpele en goedkope wijzigingen tot een grote wijziging (nieuwe draden trekken, ....) afhankelijk of de problemen zich voordoen op 1 punt van de installatie of over de ganse installatie.