Putconvectoren/Condensatieketel verwarmingsturing

Reactie van Kris M

Bij 20/21° voelt het koud aan omdat er koudevlakken zijn en ws ook tocht tussen verwarmde en onverwarmde ruimtes etc.  Oplossing zonder investering om een comfortwarmtegevoel te krijgen is de termostaat een paar graadjes hoger zetten. 

Het drukverlies heeft ws als reden dat het expansievat (dat in de brander zot) te klein is voor de grote installatie: de uitzetting van t warm water is te groot.  Oplossing is plaatsing van een bijkomend expansievat.  Als je hiervan zeker wil zijn dan zet je het systeem op druk buiten het stookseizoen en controleer je of het dan op druk blijft.

Putconvectoren/Condensatieketel verwarmingsturing

Reactie van Nick 61

Een goed expansievat klinkt hol als je er tegen klopt, een kapot vat daarentegen  klinkt vol als je er tegen klopt. Beter nog is het vat loskoppelen van de installatie en dan met een luchtdrukmeter de voordruk van het vat meten via het ventiel aan de onderzijde, meestal staat er geen koppeling tussen het vat en de installatie wat dan redelijk omslachtig is om doen