Geschiedenis


Controle Setup Automaten en Differentieel

Reactie van Kris M

Op het 3P 25A circuit mogen alleen draaistroomstopkontakten aangesloten worden.  "k Denk dat dat 63A differentieel in kast 3 OK is.  Je mag de 32A automaat die kast 2 zekert verhogen naar 40A als je wil.

Vaatwas in de keuken ook achter een 30mA differentieel

Controle Setup Automaten en Differentieel

Reactie van Joerie

Op het 3P 25A circuit zit er inderdaad een blauwe stekker.

Was vooral om zeker te zijn of de Connectie tussen de Verschillende kasten voldoende afgezekerd was.