elektrisch installatie plaatsen in NL

Reactie van Jo Michiels - Selfmatic

Hey

Je mag inderdaad materiaal uit België in Nederland plaatsen.

Er zijn echter enkele kleine verschillen naar wetgeving. Zo wordt in Nederland GEEN gebruik gemaakt van een differentieel van 300mA
maar zit alles achter de 30mA. De automaten moeten ook een specifieke kleur hebben.
Let er ook op dat je stopcontacten plaatst met randaarding ipv een penaarding zoals in België.

Selfmatic kan je aan een scherpe prijs helpen aan deze materialen
en je krijgt er ook gratis heel wat plaatsingsadvies, lesavonden, instructievideo's en boekjes.

Groeten

Vragen elektrisch schema

11 reacties ·

Reactie van Jo Michiels - Selfmatic

Je vindt al deze info in onze Selfmatic instructieboekjes.
Hier en daar kunt ook het een en ander te weten komen op ons Youtube kanaal:

https://www.youtube.com/user/SelfmaticNL

Maar daar heb jij op dit ogenblik niet veel aan natuurlijk.


Ik zou het eerder tekenen als een rolluikschakelaar voor de duidelijkheid.
Onderstaand het symbool.

Succes met het tekenen

6-voudige contactdozen

3 reacties ·

Reactie van Jo Michiels - Selfmatic

Beste Stijn

Ik veronderstel dat het NIKO materiaal is waar we over spreken.

NIKO afwerkplaten zijn beschikbaar (zowel horizontaal als vertikaal en in alle kleuren) tot drievoudige kadertjes.

Voor horizontale opstelling kunt u met de standaard uitvoeringen (original reeks) tot maximaal 5 inbouwdoosjes op een rij gebruiken.

Voor vertikale opstelling blijft het altijd beperkt tot maximaal 3 inbouwdoosjes.

We raden bij Selfmatic af om tot 5 doosjes op ekaar te klikken omdat het dan echt al moeilijker wordt om deze mooi aan te sluiten.

Maar tot 3 stuks, nooit een probleem.

Veel succes met uw installatie

Jo

Hoe lampenzuil TL5 aansluiten ? op dimmer?

Reactie van Jo Michiels - Selfmatic

Beste Kris

 

Ongeveer.

De ANR04 heeft 4x twee paar contacten.
- Het eerste paar is de regelbare spanning 0-10V DC
- Het tweede is een schakelcontact waarmee we de voeding (230V) naar de lamp kunnen voorzien.

Wanneer de regelbare 0-10V stuurspanning groter is dan 0V, dan schakelt het schakelcontact de voeding voor de TL van 230V aan.
Zodra de regelbare 0-10V stuurspanning gelijk is aan 0V, wordt de 230V voeding naar de TL uitgeschakeld om sluimerverbruik
(of het gezinder in de lamp zoals u hebt gemerkt) te vermijden.

Natuurlijk kunnen we dit voor u even simuleren, of u test het gewoon thuis uit.
Maar neem eerst contact op met uw dichtstbijzijnde Selfmatic filiaal
want ik vermoed dat we de ANR04 niet op stock zullen hebben. Dan bestellen we de module voor u.

Vriendelijke Groeten

 