Sectie wasmachine ?

3 reacties ·

Reactie van HansV

Wasmachine aansluiten met een 3G2,5 op een automaat van 20A. (wel enkel dit stopcontact op deze zekering)

Net zoals vaatwasser en droogkast.

Wel zeker zijn dat het stopcontact ook gemaakt is voor 20A. Standaard zijn de stopcontacten voorzien voor 10/16A en dan kunnen ze wel eens warm worden.

In principe moet de automaat voorzien zijn voor de vaste installatie die erdoor gevoed wordt. Je moet dus eerst kijken naar de maximale stroom door de kabel ( 2,5mm² = 20A) en dan naar de maximale stroom door het stopcontact. Als dit maximaal 10A is dan mag je strikt genomen maximum een zekering van 10A plaatsen.

Gebruik 4-polige Automaat versus 3 2-polige automaten

Reactie van HansV

3 aparte zekeringen lijkt mij interessanter.

Je kan zo de kringen afzonderlijk in/uit schakelen indien nodig of gewenst.

De redenering van Rode Ridder is echter niet correct.

Je mag de stromen van de nulgeleider niet zo maar optellen aangezien de 3 fasen 120° veschoven zijn ten opzicht van elkaar.

In een driefasig systeem met een gelijke belasting op de 3 fasen loopt er theoretisch gezien geen stroom door de "nul"geleider.