Dikte kabel tussen verdeelborden

Reactie van gery

Je hoofdautomaat van 20A moet aan het begin van de kabel staan dus in het verdeelbord waar de kabel vertrekt. Je kan op deze kabel maximaal 3 zekeringen van 20A aansluiten. 

Vanwaar haal je die beperking van maximaal 3 vertrekken van 20A?

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van gery

Je kabel die naar de tuin berging gaat voor de diff in je hoofdbord aansluiten ipv erna.

Je moet dan wel een diff van 300mA in je 2de verdeeld plaatsen.

Ik denk dat dit op die manier niet wettelijk toegelaten is in België.

Uitvallen diff 30 mA

17 reacties ·

Reactie van gery

Rond het bewuste tijdstip is er waarschijnlijk een gezamenlijke lekstroom van meer dan 30mA, dus je zal moeten uitzoeken wat er allemaal gelijktijdig werkt op dat moment.

Dat is dus het nadeel van de volledige installatie op één 30mA te zetten.

Licht schakelaar werd mét één draad aangesloten.

Reactie van gery

Hier is maar één oplossing mogelijk, nl. dit laten uitvoeren door een vakman. Uw eigen kennis en kunde terzake is duidelijk onvoldoende om dit op een veilige en wettelijke manier te kunnen uitvoeren.