Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van jo

het hele verslag lijkt mij niet zo  desastreus !

in het slechtste geval dient het verdeelbord  vervangen te worden  (+/- 450 euro, afhankelijk van de grootte van de installatie ). De onderplaatjes van de opbouw-schakelaars en stopkontakten kan u gemakkelijk  zelf plaatsen , voor  het  materiaal kan ik u bij mij  de nodige info krijgen  ; wat de spreidingweerstand van de aarding  betreft : nieuwe aardingsstaaf plaatsen ( kan elke doer-het-zelver uitvoeren!)

de broodnodige  ééndraads-& situatieschemas opmaken is wel andere koek !  neem  contact op met  keuringsorganisme  Van Hemelen Kortrijk ; voor  een "keuring voor  verkoop"  worden  deze  documenten door  de  keuringsmaatschapij opgemaakt.

Voor uw  eigen veiligheid is het   wel van het  grootste  belang  dat  uw  (toekomstige-)woning  "elektrisch" veilig  is !

juiste en correct geplaatste Verliesstroomschakelaars  zijn ononmisbaar ! Degelijke automatische veilihgheden , aangepast aan  de  doorsnede van de vertrekkende leidingen kunnen  best  door  een  eerlijk en  bekwaam  vakman  voorzien én geplaatst worden .

 

wil  je meer info  stuur  dan  en mailtje  terug .nota : Ikzelf  ben reeds enkele jaren inactief , maar  goeie informatie geven via internet kost maar  enkele  ogenblikken van de tijd  voor  een  gepensionneerde  electricien , die niets  liever zou  willen  dat alle  woningen in ons klein Vlaanderen  elektrisch veilig zouden zijn !

 

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van Guest

Hallo

ik heb mij ook zo moeten buigen over al die afkortingen, maar dan vooral wat de betekenis ervan was en proberen in te schatten hoeveel werk er is ...

Ik wil je zeker wat tips geven, over hoe het hier verloopt... :)

De electriciteit was niet goedgekeurd, na enkele maanden weet ik ondertussen dat:

- alles wat met aarding te maken heeft zeker belangrijk is! Er moeten dus overal 3 draden zitten in je stopcontacten. Voor lichtpunten is dit naar het schijnt minder belangrijk. Aarding bijtrekken is veelal mogelijk maar dan mag je niet teveel hoeken en kantjes hebben langswaar deze draad moet passeren...want dan lukt het vaak niet. 

- het eendraads -en situatieschema is heel belangrijk. Want deze keurder kan niet uitsluiten of er dan nog meer fouten aan het licht komen. Bvb. er mogen geen lichtpunten en stopcontacten op dezelfde lijn aangesloten zijn. Er mogen bvb. maar 8 lichtpunten of stopcontacten aangesloten zijn (voor zover mijn electricien me juiste info gaf.. :)  ) ... en zo zijn er vast nog tal van andere zaken.

Zo'n schema maken is volgens mij heel wat werk als je niks hebt om mee te starten. De vakman moet dan zelf gaan zoeken wat er op welke lijn zit. Ik denk dat dit heel tijdrovend is en afhankelijk van de grote van je huis wel een tijdje kan duren. Maw, ws niet op één dag geklaard.

- de dikte van de draden is voor sommige zaken ook belangrijk. 

Als je huis bvb. van rond 1980 is dan zal aanpassen -vermoed ik- ws wel niet zo'n groot probleem zijn.

Is je huis veel ouder... ja... dan zou ik toch ns een electricien meevragen. 

Ik hoop dat je nog iets hebt aan mijn antwoord,

vriendelijke groet en veel succes ermee!

M.

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van jan Peeters

Na deze termijn krijg je een controle van de electriciteitsmaatschappij en als niet alles in orde gebracht werd dan wordt je electriciteit gewoon afgesneden tot je een positief controleverslag kan voorleggen!

ik heb een 3tal jaar geen keuring gehad en nooit problemen voor gehad; nu is er een electrieker geweest en de keurder, maar ik heb nog geen antwoord. 

Kortom, de kans bestaat dat je ongekeurd gewoon verder kan. (de opmerkingen bij mij waren betrekkelijk klein en zeker niet gevaarlijk)

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van GevlektVriendje

hallo,

wij hebben ook een woning gekocht en enkel al de compromis getekend.
We moeten ook de elektriciteit vernieuwen en kregen volgende afkeuringen van BTV:

206: de aardingsontbreker ontbreekt of is niet op een normale manier bereikbaar
207: het toestel van de klasse 'I' is niet met de beschermingsgeleider verbonden
209: de continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien

302: een aangepaste verliesstroomschakelaar ontbreekt, hoofddifferentieel max. 300mA

506: aanduiding van de kringen en of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of onvolledig

601: de kring is niet voorzien van een overstroombeveiliging
604: de waarde van de beveiliging is niet in overeenstemming met de leiding of verbruiker stroomafwaarts
607 : vermindering van de sectie van de leiding, een aangepaste overstroombeveiliging is te voorzien

702: kring(en) voor stopcontacten/verlichting: de sectie is niet ten minste 1mm², te verhelpen

803: het toestel van klasse '1' is niet met een beschermingsgeleider verbonden
804: elektrische installaties binnen volume 2 (badkamer/douche), gebracht op 1m, zijn niet toegestaan, gepaste maatregelen, verwijzend naar art.86, zijn te nemen.

900: de manuele (vermoed ik, niet goed leesbaar) stroomsterkte v/d algemene schakelaar is onvoldoende

Nota's:
10: Elektrisch bord: de dienstspanning is niet vermeld. En pictogram levensgevaar.

Kan er iemand meer uitleg geven over die punten (behalve de nota's punt 10) en enig idee van het kostenplaatje? Wij zijn ook van regio Brugge

 

alvast bedankt

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van An0ni€m

Zou er mij iemand uitleg kunnen geven wat het volgende betekend: Dit is één van de opmerkingen bij onze keuring en heb me er al suf achter gezocht maar kan er geen antwoord op vinden. 2.0.3: De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5M Ohm (art 20) Alvast hartelijk dank!!! Groet Yf,

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van CVA

Beste,

 

1 van de zaken die de keurder nakijkt is of de algemene weestand van de elektrische installatie voldoende hoog is.
Dwz dat er geen "lekken" zijn op de installatie.
Indien de weerstand te laag is duidt dit op een lek in de installatie, veelal zijn dit aangesloten toestellen op stopcontacten die op het randje na defect zijn.
Eventueel is de isolatie van de bekabeling beschadigd, dat is dan een stuk lastiger om te herstellen.

Dus, voor aanvang van de keuring, even ALLE electrische toestellen uit het stopcontact halen. Moest er dan een isolatiefout opgemerkt worden, dan weet je dat het al niet aan een aangesloten toestel ligt. Vraag hem zeker of hij wil nakijken op welke kring de fout zich manifesteerd.

Dit is trouwens niet iets wat de doe-het-zelver kan oplossen, dit vereist een isolatiemeter, of een "megger".
Die dingen wekken 1000Vac op, en dat kan lelijk pijn doen als je hier geen ervaring mee hebt.

 

Succes.

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van Carl Vandecasteele

Ook bij jou ontbreken beide schema's... ik heb het eens bij n vriend gedaan en dat duurde me 3 avonden van 4u voor n huis met 2 verdiepingen.
En e beschrijving bij de zekeringen ontbreekt of is verkeerd.

De zekeringen zijn niet kleurgekalibreerd.

De aarding is niet in orde.
De equipotentiaalverbindingen zijn niet in orde. hoewel een huis van voor 1981 dit niet hoeft... 

Een aantal draden is niet reglementair zowel qua aanraakbaarheid als qua kleurcode.

Een electrieker is met dit alles zeker niet op 1 dag klaar....

1 2 3 · Volgende