Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

Reactie van CVA

Beste,

 

1 van de zaken die de keurder nakijkt is of de algemene weestand van de elektrische installatie voldoende hoog is.
Dwz dat er geen "lekken" zijn op de installatie.
Indien de weerstand te laag is duidt dit op een lek in de installatie, veelal zijn dit aangesloten toestellen op stopcontacten die op het randje na defect zijn.
Eventueel is de isolatie van de bekabeling beschadigd, dat is dan een stuk lastiger om te herstellen.

Dus, voor aanvang van de keuring, even ALLE electrische toestellen uit het stopcontact halen. Moest er dan een isolatiefout opgemerkt worden, dan weet je dat het al niet aan een aangesloten toestel ligt. Vraag hem zeker of hij wil nakijken op welke kring de fout zich manifesteerd.

Dit is trouwens niet iets wat de doe-het-zelver kan oplossen, dit vereist een isolatiemeter, of een "megger".
Die dingen wekken 1000Vac op, en dat kan lelijk pijn doen als je hier geen ervaring mee hebt.

 

Succes.

Teleruptoren defect

13 reacties ·

Reactie van CVA

Probeer eens een vrijloopdiode te plaatsen op elke spoel.
Afgaande op je probleem vermoed ik dat de spoelen idd verbranden.
Zijn het toevallig de teleruptoren van ruimtes die vaak worden geschakeld?

Een vrijloopdiode is een gewone diode trouwens die je parallel over de A1 en A2 van je gelijkspanningsspoel zet. Gewoon na te vragen bij je lokale elektronicaboer.


Succes

Is dit opstijgend vocht?

1 reactie ·

3 jaar geleden hebben wij een veranda laten plaatsen tegen de achterbouw. Hierbij werd geopteerd om 1 muur op te metsen en de rest met alu en ramen af te werken. De gemetste muur werd gebruikt om een inbouw meubel met bureau te plaatsen, veel van de muur is er dus niet meer te zien. De muur werd uiteraard nog bezet voor het meubel werd geplaatst.


Nu merk ik wat misschien opstijgend vocht? kan zijn in het hoekje dat nog zichtbaar is. Op de witte verf is een afzetting verschenen wat misschien kalkaanslag kan zijn?  Zie foto in bijlage.


Graag jullie mening.


Moest dit inderdaad opstijgend vocht blijken te zijn, is de veranda bouwer (heeft het project van A tot Z uitgevoerd) dan nog aansprakelijk? Moet deze dan via een wel gedefinieerde manier geïnformeerd worden opdat deze het probleem komt verhelpen? Telefonisch?, per mail?, aangetekend schrijven?, via onafhankelijk expert?, etc...
Ik heb maar schrik dat het probleem zich over de ganse lengte van de muur voordoet en dat het meubel dat tegen de muur is geplaatst al onzichtbare schade heeft ondervonden.

Alvast bedankt voor jullie reacties!

Is dit opstijgend vocht?

1 reactie ·

Reactie van Michel Jans

Als die muur nieuw gemetst is, zal er in principe een waterkering (Diba-folie) in gestoken zijn.  Een vaak voorkomende bouwfout is een overbrugging van deze waterkering door het pleisterwerk dat tot onder de folie komt.  Het pleisterwerk werkt als een spons en zuigt een beetje vocht en zouten op.  De witte afzettingen die je ziet, zijn de zoutkristallen.

Je kan best eens een plint verwijderen en nagaan hoe laag het pleisterwerk staat.

2 Vraagjes : Hoogte stopcontact en gemengde kring - 16A VS 20A

Reactie van CVA

Het AREI laat gemengde stroomkringen toe, uit te voeren in 2,5mm²

Indien dubbelpolige geschakeld is maximum 20A toegelaten.
Indien enkelpolig geschakeld is maximum 16A toegelaten.

Zie artikel 250.02 - Onderbreking.

Vermenging doorsnede 2,5 en 1,5 niet toe gestaan?

Reactie van CVA

Gemende stroombanen altijd uit te voeren in minimum 2,5mm², zelfs de stukken die naar de verlichting gaan.
Afzekering op  max16A indien schakelaars 1-polig onderbreken.
Afzekering op max 20A indien schakelaar 2-polig onderbreken.
Beetje gekke regel, ik weet het. :-)

Succes!

Generator

1 reactie ·

Reactie van CVA

Op de over gebleven fase kan je die perfect aansluiten. Bij normaal bedrijf worden de batterijen vd veiligheidsverlichting opgeladen, bij uitvallen van de generator zal de aangesloten veiligheidsverlichting debiteren.
Dit zal geen invloed hebben op de servers.

Vraag keuring

7 reacties ·

Reactie van CVA

Net als voor een huishoudelijke installatie moet er gekeken worden naar de stroom die mogelijk door de verliesstroomschakelaar kan gaan.
Stel dat de verliesstroomschakelaar geschikt is voor 63A, dan moet de installatie zo opgebouwd worden dat er nooit meer dan 63A door kan stromen.

Dit kan mogelijk gemaakt worden door de verliesstroomschakelaar te "beschermen" met een automaat van 63A, of er op toe te zien dat er na de verliesstroomschakelaar voor minder dan 63A mogelijk verbruik zit.

De redenering van de keurder klopt trouwens niet. Als er 7 automaten van 20A na de monofasige verliesstroomschakelaar aanwezig zijn, dan kan er tot maximum 140A door de monofasige automaat stromen, en niet 140/2=70A. Er moet naar de stroom door de fase gekeken worden.
Neem het voorbeeld van een 3-fasig net, dus 3N400.
Dan moet er op toegekeken worden dat, bij correcte fase verdeling!, de totale stroom per fase niet meer dan 63A is. dus 63x3= 189A.

Dat de installatie nu industrieel of huishoudelijk is, doet niet ter zake trouwens.


Succes!