Geschiedenis


Codeklavier garagepoort

2 reacties ·

Reactie van idur

Draadloos klavier, bedraad klavier? Kan je eventueel de handleiding van motor en klavier posten. 

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van Bart DG

Bedankt!

Meestal komt het idd voor bij regen of sneeuwval. Heeft te maken met buitenverlichting wss.

Het is al gebeurd wanneer de verlichtingspalen branden en het stevig regent dat alles afvliegt.Ik zou graag een aanpassing doen zodat wanneer er verlies of dergelijke is in de bijkast er geen differentieel afvliegt in het hoofdbord maar beperkt blijft tot het bord in de tuinberging.

Is het mogelijk om voor de diff. in het hoofdbord af te takken naar een diff. gevolgd door een 4p automaat 32A die het bijbord moet beveiligen en een draaischakelaar plaatsen in het bord in de tuinberging?

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van Hugo C.

Bedankt!

Meestal komt het idd voor bij regen of sneeuwval. Heeft te maken met buitenverlichting wss.

Het is al gebeurd wanneer de verlichtingspalen branden en het stevig regent dat alles afvliegt.Ik zou graag een aanpassing doen zodat wanneer er verlies of dergelijke is in de bijkast er geen differentieel afvliegt in het hoofdbord maar beperkt blijft tot het bord in de tuinberging.

Is het mogelijk om voor de diff. in het hoofdbord af te takken naar een diff. gevolgd door een 4p automaat 32A die het bijbord moet beveiligen en een draaischakelaar plaatsen in het bord in de tuinberging?

Hetgeen je zou kunnen doen zonder veel kosten is het circuit van het tuinhuisje bij op de 

differentiëel 30mA van de badkamer aansluiten (indien aanwezig) tot als het probleem definitief is opgelost.

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van Kris M

Dat lost het probleem niet noodzakelijk op. In tegenstelling met wat men vaak denkt, valt die 300mA net zo snel uit als die 30mA. Enkel als het lek ergens tussen 30 en 300mA ligt valt enkel die 30mA uit.  Zo'n situatie is echter puur toeval  

  Dit klopt en klopt niet.  Je moet in de datasheets de curves bekijken die per variant van differentieel (AC, A, ...) het verband tussen afvaltijd en verliesstroomsterke per type van differentieel (10 mA, 30mA, ... 300 mA) weergeeft.   Hoe gevoeliger het differentieel hoe minder lekstroom nodig is om het supersnel te doen afslaan.  Inderdaad zoals je schrijft voor eenzelfde variant even snel als de respectieve lekstroomdrempel overschreden wordt (typisch zo'n 15 ms). 

  Zoals je schrijft zal een 300 mA differentieel niet afslaan bij 30mA lekstroom; een 10 mA differentieel quasi onmiddelijk.  Voor eenzelfde type (10 mA, .... 300 mA) kunnen de curven verschillend zijn tussen verschillende merken en verschillende varianten (AC, A, ...)  

  Als een tweede differentieel sneller afslaat dan het eerste dan is de afslagcurve van de tweede trager dan de afslagcurve van de eerste (bv omdat het andere merken/andere varianten betreft)

  @TS : graag merk & type 300 mA hoofddifferentieel en merk & type van het secondair differentieel.

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van Mo1972

Je kabel die naar de tuin berging gaat voor de diff in je hoofdbord aansluiten ipv erna.

Je moet dan wel een diff van 300mA in je 2de verdeeld plaatsen.

Mvg Mo Achargui 

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van RodeRidder

Je kabel die naar de tuin berging gaat voor de diff in je hoofdbord aansluiten ipv erna.

Dat mag niet van het AREI.  

Probleem met differentieelschakelaar

Reactie van gery

Je kabel die naar de tuin berging gaat voor de diff in je hoofdbord aansluiten ipv erna.

Je moet dan wel een diff van 300mA in je 2de verdeeld plaatsen.

Ik denk dat dit op die manier niet wettelijk toegelaten is in België.