Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van idur

Bij een rechtstreekse kortsluiting op de kring 16A is het zelfs mogelijk dat de hoofdzekering uitschakelt dus die selectiviteit is heel relatief. 

Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van amateur7

Inderdaad, de beveiliging 20A van de kabel op het vertrek in de eerste zekeringkast plaatsen. Het aantal gezekerde vertrekken in de 2de kast is m.i. niet beperkt tot maximaal 3. De selectiviteit tussen de zekering  4x20A en de daarop aangesloten zekeringen van 16A zal niet altijd gewaarborgd zijn waardoor bij kortsluiting op een kring van 16A ook de voorliggende zekering 4x20A kan uitschakelen. Als het enkel verlichting betreft kan u ook 10A nemen.

Maar opgelet, hierop mag u geen elektrisch fornuis 3f + N  aansluiten.

Beter was een kabel 5x4mm2 maar daarvoor is het nu te laat.

"Ik zie er vanaf. De kostprijs van de zekeringkast en extra zekeringen is groter dan 14 meter extra kabel 3x2.5mm². Ik heb het voor mekaar gekregen om die ook door die buis te trekken. Ik heb het hier nog eens goed bekeken en er zijn maar 2 bijkomende kringen nodig. Een 5x4mm² is te stroef er zijn 3 bochten. Nu vraag ik mij af of ik die 2 extra fasen nog kan gebruiken voor iets?"

Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Juist genoeg, de neuter heeft minder belang wat betreft doorsnede, voor elke kring gebruik je een lijndraad. 

Mvg Mo

??? Bij een enkelfasige kring hebben de fasedraad en de nulleider hetzelfde belang. Beiden moeten 2,5mm2 sectie hebben en gezekerd zijn met automatische zekering van max 20A.

Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van Mo1972

In een 3f stelsel is het zo dat de stroom door neuter bij symetrische belasting gelijk aan 0A is.

Hier bij huisinstallaties zal hij meer dan 0 zijn vanwege asymmetrische belasting maar nooit maar steeds minder dan de lijndraad.

Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van K16

In industriele installatie's bij zware voedingskabels tussen verdeelkasten is de neuter draadsektie altijd kleiner dan de sektie van de faze draden.

In huishoudelijke installatie's dient deze altijd gelijk te zijn.

Dikte kabel tussen verdeelborden

12 reacties ·

Reactie van gery

Je hoofdautomaat van 20A moet aan het begin van de kabel staan dus in het verdeelbord waar de kabel vertrekt. Je kan op deze kabel maximaal 3 zekeringen van 20A aansluiten. 

Vanwaar haal je die beperking van maximaal 3 vertrekken van 20A?

Twee kringen in een buis van 3/4"

Reactie van Kris M

Hugo,

  toch een kleine verfijing:  In pre 1981 installaties is inderdaad het gebruik van gele en/OF groene eenkleurige draden toegelaten doch de geel/groene tweekleurige aardingsdraad mag niet als stroomdraad gebruikt worden.

  voorts ben ik vrij zeker dat de aardingsdraad anders mag lopen dan de stroomdraden (maw de 2 circuits aansluiten op dezelfde aardingsdraad van 2,5 mm2. 

Twee kringen in een buis van 3/4"

Reactie van amateur7

Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal proberen de draad te vervangen door een blauwe. "Tot zolang de stroomkringen dezelfde stroombron hebben is er geen probleem". Hiermee bedoel je dat beide kringen of aan  R+N of S+N of T+N als bron hebben?

Twee kringen in een buis van 3/4"

Reactie van Hugo C.

Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal proberen de draad te vervangen door een blauwe. "Tot zolang de stroomkringen dezelfde stroombron hebben is er geen probleem". Hiermee bedoel je dat beide kringen of aan  R+N of S+N of T+N als bron hebben?

Hier moet je de stroombron zien als de aansluiting na de teller die naar de zekeringenkast loopt.