Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Houten draagvloer te zwak?

Maddijan
0 thumb_up 8 comment Verbouwer
#Bouwtechnieken · 6 maanden geleden

Dochter heeft huis gekocht.

De draagvloeren tussen de verdiepingen zijn gemaakt van kepers van 16cm/6 cm  en hoh is 40 cm overspanning is 420 cm.

Op  eerste verdiep staat reeds een badkamer met bad en douche en lavabo.

Is deze vloer wel stevig genoeg om een vol bad te kunnen dragen.? 

kas
64 thumb_up 332 comment Andere professioneel
6 maanden geleden

overspanningen vuistregel.

Hoogte houten balk maal 20 geeft maximale overspanning.

Hoogte metalen balk maal 40 geeft maximale overspanning.

Hier heb je een hoogte van 16 cm x20 geeft een maximale overspanning van 3.20 meter .

Dus serieus twijfelgeval, best navragen bij een stabiliteitsingenieur, ddan kan je met een gerust hart in je bad.