Maddijan
0 thumb_up 8 comment Verbouwer
#Bouwtechnieken · 6 maanden geleden

Dochter heeft huis gekocht.

De draagvloeren tussen de verdiepingen zijn gemaakt van kepers van 16cm/6 cm  en hoh is 40 cm overspanning is 420 cm.

Op  eerste verdiep staat reeds een badkamer met bad en douche en lavabo.

Is deze vloer wel stevig genoeg om een vol bad te kunnen dragen.? 

Charel
491 thumb_up 2145 comment Andere professioneel
6 maanden geleden

Balken van 16 cm hoog zijn voor deze overspanning op het randje indien je een volkomen stabiele vloer wilt.

Of de belasting van een gevuld bad een probleem is hangt af van de plaats van het bad.

In het midden van de ruimte zou het een probleem zijn, echter aan de zijkant tegen een  muur gaat dat al veel minder zijn omdat het gewicht dan voor het grootste deel wordt afgeleid naar de muur.

En dan heb je nog een verschil in de richting van de balken en het bad. Als de lengte van het bad haaks gericht staat ten opzichte van de lengte der balken dan zal dat veel steviger zijn dan indien bad en balken in dezelfde richting staan.