Hallo

Onlangs heb ik een hanglamp met spaarlamp vervangen door plafondlicht met 4 ledlampen. Als ik die volledig uitschakel, blijven die echter nog branden op een veel mindere sterkte, maar wel de hele dag door.  Ik heb op 3 plaatsen een schakelaar waarmee ik die lampen kan uitschakelen, maar er is geeneen die deze ledverlichting volledig uitschakelt. Ik heb nooit eerder ledlampen gehad en  vind dit behoorlijk eigenaardig en irritant. Wat moet er gebeuren om die volledig te laten uitgaan?

Alle reacties

Caroline - Energieteam
1 thumb_up 5 comment
3 jaren geleden

Hallo,

Dit komt door de reststroom die overblijft na het uitschakelen van de schakelaar. Deze is nog steeds voldoende om de lamp te doen branden, gezien het lage vermogen dat vereist is om een ledlamp te doen branden.

Je zal dus niet meer verbruiken dan voordien, het enige verschil met een halogeenlamp is dat deze laatste niet zal blijven branden omdat het de reststroom wegneemt.

De oplossing: ofwel gebruik je een halogeenlamp op dat circuit om de reststroom weg te nemen, ofwel verander je de schakelaar naar een tweepolige schakelaar.

Test-Aankoop Energie is partner van Livios.

Meer informatie over onze actie LED: www.test-aankoop.be/actieled

Moonlight
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
3 jaren geleden

Dankjewel voor je reactie, Caroline. Het is inderdaad mijn bezorgdheid dat ik energie blijf verbruiken en de kostprijs blijft oplopen. Het is geen dimmer, maar een gewone aan-uitschakelaar. Voordien hing er een hanglamp met een spaarlamp en daarmee had ik nooit problemen. Ook met andere ledlampen heb ik geen problemen (in de badkamer bv.). Ik bespreek je tips met de electricien.

Moonlight
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
3 jaren geleden

Sorry voor de late reactie. Ik had geen bericht gekregen dat er reacties waren.

Neen er zit geen dimmer tussen.

dalie
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
1 jaar geleden

Ik denk eerder dat dit komt door het snubber netwerk van een triac dimmer. Dit is een ontstoorkring tegen zelfontsteking en sommige led lampen zijn hier gevoelig aan = voldoende stroom om zachtjes te branden. Enigste oplossing, ander type dimmer of extra relais er tussen. Verbruik is verwaarloosbaar.

DLAN
0 thumb_up 4 comment
1 jaar geleden

Dit probleem ligt wel degelijk aan de lamp/armatuur!

Ik kocht een ledlamp in Action voor de slaapkamer en had ook dit verschijnsel dat de lamp "een beetje bleef verderbranden" op lage sterkte, vervelend op een slaapkamer.  Ik kocht er twee bij en deze hebben het NIET, de eerst aangekochte heb ik bijgevolg eerst in de badkamer (idem blijven branden) en vervolgens in de inkom geplaatst waar er dus 's nachts steeds een beetje licht is en dus eigenlijk veiliger is. 

Ik kan dus ook besluiten dat het niet kan liggen aan de lichtschakelaar(s), slaapkamer 2, badkamer 1 en inkom 3 maar wel aan de lamp zelf.

Rosita
0 thumb_up 1 comment
9 maanden geleden

Hallo,

Dit komt door de reststroom die overblijft na het uitschakelen van de schakelaar. Deze is nog steeds voldoende om de lamp te doen branden, gezien het lage vermogen dat vereist is om een ledlamp te doen branden.

Je zal dus niet meer verbruiken dan voordien, het enige verschil met een halogeenlamp is dat deze laatste niet zal blijven branden omdat het de reststroom wegneemt.

De oplossing: ofwel gebruik je een halogeenlamp op dat circuit om de reststroom weg te nemen, ofwel verander je de schakelaar naar een tweepolige schakelaar.

Test-Aankoop Energie is partner van Livios.

Meer informatie over onze actie LED: www.test-aankoop.be/actieled

inquirer
0 thumb_up 9 comment
3 maanden geleden

Heb net hetzelfde probleem!

Vorige week een led-armatuur gekocht met een 8 tal led-lampjes om een bestaande lichtarmatuur te vervangen die met 4 hallogeenlampen werkte en aan het plafond boven de tafel in onze woonkamer hangt...

De armatuur zit op een eigen stroomkring en wordt bediend met 2 schakelaars: ze heeft een centrale dimmer in de zekeringkast zelf (dus niet in de schakelaars).

Na installatie van de led-armatuur blijft het licht nu steeds een beetje branden.. zeer irritant!

Het vervangen van de schakelaars zal m.i. niet helpen; volgens mji moet die centrale dimmer van het circuit vervangen of -eenvoudiger misschien- gewoon weggehaald worden????

Hoeveel werk is zo iets, en wat zou dat kosten om die centrale dimmer er gewoon uit te laten halen door een elektricien, want ik vind die dimfunctie niet echt een meerwaarde hebben van toen we nog de hallogeenarmatuur hangen hadden...

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.