Bonjour, à partir d'un point "lumière" existant, (il s'agit de deux lampes spérées raccordées en parrallèle sans terre, uniquement en P et N chacun de 1.5mm de section, avec deux interrupteurs va et vient) mon intention est d'ajouter trois spots en 220 volts montés en parrallèle eux aussi et devant fonctionner simuiltanément avec les deux lampes existantes) ety cela, avec cable 2x0.75mm comme l'indique le mode d'emploi et dont le premier des trois spots ajoutés s'alimenterait donc sur un des deux points lumières existants, (les spots ne semblent pas prévus pour du 1.5 avec les borniers fournis) 

Es ce envisageable ? 

réagissez Citation J'ai une question

Tous les commentaires


Commentaire

Michel1902
42 thumb_up 302 comment Rénovateur
il y a 2 ans

Bonjour,

Les fils originels autorisent jusqu'a 1000W. Donc aucun problème de ce coté puisqu'on ne dépassera pas les 250/300W.

La mise en oeuvre que vous donnez est correcte. Cependant la règlementation actuelle exige une terre à chaque point lumineux. (c'est vous qui prenez le risque d'électrisation)

Seule contrainte, si l'interrupteur est de mauvaise qualité il risque de chauffer et se déterriorer rapidement. Eviter la marque Legrand qui est de qualité exécrable malgré un prix très largement surfait.

Conseil: le 0.75 est très fragile, pour assurer une meilleure tenue dans le temps, perso j'étammerai les bouts de fils ou me servirais d'embouts de cable de section appropriée.

Guest
0 thumb_up 8 comment
il y a 2 ans

Merci Michel ceci rejoint ce que je pensais mais davantage dans le détaiul. Merci encore 

bien à toi

Tatoufau 

Nord
0 thumb_up 4 comment Autre professionnel
il y a 2 ans

Bonjour Tatoufau, Je viens de voir votre question et je réagis par rapport à certaine réponse pas trés responsable, comme vous le savez, l'électricité est régit par des lois en l'occurrence la section des fils conducteurs                                                                                          

Résistivité : ρ (0.01786 Ωmm2/m à 20°C pour le cuivre)                                             

L : longueur (en mètres)                                                                        

 S : la section S (en mm2) de ce conducteur                                                          

Donc pour la distribution électrique de l'éclairage et surtout pour votre sécurité électrique sachez qu'un conducteur trop faible va entraîner un échauffement dû à la résistance du câble (ce qui peut créer un incendie)  vous devez utiliser du fil de section 1.5mm² et surtout n'oublier pas de travailler hors tension.  

Bien à vous.                                            

Nord de Citylek Pieuvre

0 thumb_up 4 comment Autre professionnel
il y a 2 ans

Bonjour, le règlement RGIE autorise du 1,5mm² si circuit uniquement éclairage (donc sur ce circuit/disjoncteur aucune prise ne peut y être raccordée).

Par contre le 0,75mm² est interdit. Vous devez donc continuer en 1,5mm² pour raccorder vos nouveaux éclairages.

arrow_forward

Brainbox est partenaire de Livios >> Cliquez ici pour plus d'info

Michel1902
42 thumb_up 302 comment Rénovateur
il y a 2 ans

@NORD : Vu que les spots et autres moyens d'éclairage sont fournis avec des fils souples de 0.75 voire parfois moins, ma remarque s'adressait à ces fils et non pas à une prolongation du circuit.

PS La photo est superbe mais soit la boite est immense, soit il s'agit de 22AWG. Et donc hors propos car utilisé uniquement en télephonie, informatique ou automatisme.

Cdt.

Nord
0 thumb_up 4 comment Autre professionnel
il y a 2 ans

Bonjour Michel,   OK je comprends mieux, en effet vous avez raison les alimentations électriques des douilles transfo ect... sont livrées avec du fil souple 075mm² Cuivre bien sûr parfois un peu plus gros en ALu, A savoir les nromes UTE pour la sécurité électrique, proviennent avant tout des lois de l'électricité les fabricant se basent sur la Loi de Pouillet  R : ρ x L / S et l'effet Joule: Q = R x I² x t (bref ne vous prenez pas la tete avec ces formules c'est de la théorie) je pense que vous connaissez les normes RGIE tant que rénovateur.n'hésitez pas à nos poser des questions sur le même sujet.

Pour la photot c'est une tête de pieuvre électrique appeléé Boite pavillonaire de connexion, ça relate un peu notre métier de Pieuvriste encore méconu (fabricant d'installation électrique)

Bien à vous

Nord de Citylek Pieuvre

Michel1902
42 thumb_up 302 comment Rénovateur
il y a 2 ans

@Nord : Merci pour l'information concernant cette nouvelle tecnologie assez peu connue mais néamoins très intéressante à priori. Je retiens le nom de votre société et vais m'y intéresser de plus près.

Cdt

Michel1902
42 thumb_up 302 comment Rénovateur
il y a 2 ans

@Nord : Merci pour l'information concernant cette nouvelle tecnologie assez peu connue mais néamoins très intéressante à priori. Je retiens le nom de votre société et vais m'y intéresser de plus près.

Cdt

Noémie22
1 thumb_up 15 comment Autre particulier
il y a 1 année

Bonjour, je suis étonné à tant de littérature sur une section de câble. Le RGIE est pour l'arrivée des alimentations du tableau aux point finaux. Ce type d'éclairage à spots ne sont jamais livrés en 1,5, mais bien en 0,75 et ce avec une norme CE. Il n'y a absolument aucuns risques si vous respectez le nombre de spots fournis dans ce kit.