Livios: Bouwen aan morgen


Stopcontact zonder aarding toegestaan?

Stopcontact zonder aarding toegestaan?

bob19
0 thumb_up 10 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 1 week geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Hallo,

In mijn tuinhuis heb ik een 5-voudig stopcontact waarvan 3 met aarding, 2 zonder aarding (deze worden nauwelijks gebruikt) maar toch een vraag.

Kan dit voor de keuring of mag dit helemaal niet?

Zie foto, zit vast op de muur, is aangesloten met Draad 3x2.5mm² en op die 3 stopcontacten zit wel degelijk aarding die aangesloten is. ...

reageer Quote Ik heb zelf een vraag
Kris M
372 thumb_up 1686 comment Andere particulier
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Dergelijke stopkontaktenblok mag niet rechtstreeks op de kabel gemonteerd zijn wegens stekkers zonder aarding en enkelpolig schakelaartje op,circuit van 20A. Laat die schakelblok.hangen, monteer een conform stopkontakt wat hoger, monteer een aansluitdraad met stekker aan dag blok en plug dat in.  Keuring stopt dan op het vaste stopkontakt met aarde.  

Pas al die “kleine” foefeltjes aan.  t Zal je minder kosten dan een herkeuring.

Bekijk de volledige discussie
idur
103 thumb_up 385 comment Andere professioneel
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Ik heb juist een keuring verslag gehad waar er een opmerking werd gemaakt voor een gelijkaardige situatie. Vaste kabel mag niet aangesloten zijn. Dit moet via een vast stopcontact gebeuren en met een soepele kabel met stekker aan het meervoudig stopcontact. 

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

bob19
0 thumb_up 10 comment Verbouwer
1 week geleden

En als dit niet zou mogen, als ik de 2 stopcontacten zonder aarding loskoppel en de bedrading erafhaal en de stopcontacten afplak, zou het dan in orde zijn?

Kris M
372 thumb_up 1686 comment Andere particulier
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Dergelijke stopkontaktenblok mag niet rechtstreeks op de kabel gemonteerd zijn wegens stekkers zonder aarding en enkelpolig schakelaartje op,circuit van 20A. Laat die schakelblok.hangen, monteer een conform stopkontakt wat hoger, monteer een aansluitdraad met stekker aan dag blok en plug dat in.  Keuring stopt dan op het vaste stopkontakt met aarde.  

Pas al die “kleine” foefeltjes aan.  t Zal je minder kosten dan een herkeuring.

bob19
0 thumb_up 10 comment Verbouwer
1 week geleden

ok, bedankt Kris, dacht al hier zo'iets toe te passen.

idur
103 thumb_up 385 comment Andere professioneel
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Ik heb juist een keuring verslag gehad waar er een opmerking werd gemaakt voor een gelijkaardige situatie. Vaste kabel mag niet aangesloten zijn. Dit moet via een vast stopcontact gebeuren en met een soepele kabel met stekker aan het meervoudig stopcontact. 


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?