Livios: Bouwen aan morgen


Kring omvat 2 kringen

Kring omvat 2 kringen

mdt
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 5 dagen geleden

Hallo,

ik heb een kring waarop 3 stopcontacten zitten. Draaddikte 2.5mm² 16A. 

Daarnaast zit op die kring ook nog een zekeringkastje, dubbele zekering, 2 kringen, (2.5mm² en 16A) voor kring 1 (2 stopcontacten)  + kring 2 (4 stopcontacten). 

dus op de originele kring zitten 9 stopcontacten, had al de opmerking van iemand van dit forum dat dit teveel is. 

Maar ik vind dat toch raar, ok het gaat om 1 kring met 9 punten, maar biedt dat apart zekering kastje dan geen veiligheid ... de snelle oplossing zal dan veronderstel ik zijn om een stopcontact te vervangen door suikertjes en er een afdekplaatje over te hangen. 

alvast bedankt,

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Kris M
360 thumb_up 1632 comment Andere particulier
5 dagen geleden

Al zeker geen “suikertjes” gebruiken doch wartels of Wagoklemmen. 

wimpie2
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
5 dagen geleden

De keurder vorige maand vertelde dat je gerust meer dan 8 stopcontacten op 1 kring mag hebben, enkel bij nieuwbouw mag dit niet, bij herkeuring is dit gn probleem. En idd, suikertjes zijn enkel om lampen aan te hangen! :)

Succes! 

Kris M
360 thumb_up 1632 comment Andere particulier
5 dagen geleden

De keurder vorige maand vertelde dat je gerust meer dan 8 stopcontacten op 1 kring mag hebben, enkel bij nieuwbouw mag dit niet, bij herkeuring is dit gn probleem. En idd, suikertjes zijn enkel om lampen aan te hangen! :)

Succes! 

Dit betreft installaties die in dienst waren voor 1981 en sindsdien niet gewijzigd werden. 

mdt
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
4 dagen geleden

ok, suikertjes verhaal ;-). maar dus de 9 stopcontacten zouden wel mogen.

ik probeer de schema's zo goed mogelijk te tekenen, een familielid zal de lege gaatjes nog hopelijk kunnen invullen. maar zullen toch ook eens kijken naar elektricien ... ;-) 

dank voor de reacties !

Kris M
360 thumb_up 1632 comment Andere particulier
3 dagen geleden

Ook bij installaties na 1981 mag dit, bij herkeuring tenminste 

Waarop baseer je deze stelling ?  Uitbreidingen na 1981 moeten volledig AREI conform zijn.  De uitzonderingen zijn er slechts voor wat voor 1981 geïnstalleerd werd.  Je mag géén bijkomende stopkontakten op kringen van pré 1981 installaties plaatsen waarbij de betreffende kringen niet zouden voldoen aan de post 1981 regels.

RodeRidder
42 thumb_up 214 comment Bouwer
2 dagen geleden

Ook bij installaties na 1981 mag dit, bij herkeuring tenminste 

Waarop baseer je deze stelling?

Staat ergens in het AREI, dacht een aanvulling. Contacteer eventueel een keurder ter bevestiging. Je mag uiteraard geen nieuwe installaties bouwen met meer dan 8 stopcontacten in een kring. 

wimpie2
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
1 dag geleden

Dit was inderdaad wat de keurder mij vertelde, toen hij zag dat ik 2 stopcontacten verwijderd had


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?