Livios: Bouwen aan morgen


10mm² voor veranda

10mm² voor veranda

mdt
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 1 week geleden

Hallo,

De kalibreer elementen ontbreken op mijn aparte zekeringkastje (4 zekering) voor de stopcontacten van mijn veranda. Hoe kan ik zien wat voor type draad dit is? op de zekering houder zie ik 10mm² klopt dit wel? zie bij gevoegde foto, is nu niet leesbaar, maar onderaan (foto ligt op zijn zij, maar onderaan de zekeringhouder staat, 10mm² mag ik ervan uitgaan dat dit zo is) of ziet iemand op het zicht om welke draaddikte dit gaat?

Alvast bedankt,

Maarten

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Kris M
360 thumb_up 1632 comment Andere particulier
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Neen.  Da s 2,5 mm2 en naar de hoofdzekering ziet het er ook 2,5mm2 uit zodat ook daar een zekering van 20A moet zitten.  Als er in de hoofdkas 20A zit en er zijn minder dan 8 aftakpunten in de veranda dan mag je die tussenzekeringen gewoon weglaten. Wel de verbindingen met wartels of wagoklemmen maken.

Mocht de kabel naar de hoofdzekering 4mm2 zijn (k denk het niet) dan mag je in de hoofdkas afzekeren op 25A en moet je de 2 20A zekeringen behouden.  Makkelijkst is de sokkels vervangen door 2 dubbele railautomaten.  Grijze kalibreerplaatjes van 20A mogen natuurlijk ook.  Ook als je 3x25A aansluitingswaarde hebt moet je nog een zekering plaatsen om de secondaire kast apart stroomloos te kunnen maken.

PS.  Ik veronderstel dat het deksel mooi alle niet gebruikte posities afdekt ...

mdt
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
1 week geleden

Dag Kris,

er zitten vier zekering van 16A in. zie link

( https://www.hubo.be/nl/p/penautomaat-mini-jump-16a-2-stuks/98472.html )

er zijn 6 stopcontacten (waarvan 1 3-voudig, 1 dubbel, 4 enkele).

In de hoofdkast, weet ik niet wat er zit, heb bij het tekenen van het schema enkel 10, 16, 20 A tegengekomen (en 20A was voor kookfornuis). En heb alle zekeringen ook eens afgezet maar nooit getest of een bepaalde zekering ook de kring van de veranda uitschakelde ...

het zekeringkastje in de veranda is normaal gezien mooi afgedekt met een deksel, zodat je enkel de 4 zekering ziet maar niets anders.

Bedankt voor je reactie!

Kris M
360 thumb_up 1632 comment Andere particulier
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Wat jij 4 zekeringen noemt is hetzelfde als 2 dubbele zekeringen.  Er zijn 2 circuits die elk beschermd worden door 2 zekeringen (of 1 dubbele railautomaat.

Zoek uit of deze hulpkast op een zekering in de hoofdkas aangesloten is.  Als dit niet zo is, de kabel tussen hoofd- en hulpkast 2,5 mm2 is en de aansluitwaarde meer dan 20A is dan moet er een 20A automaat in de hooofdkast komen.

6 ponten (mogen meervoudig zijn) mogen op 1kring.

Wat is de aansluitwaarde van je electriciteit?

Laat er toch misschien best een pro naar kijken voor je de keurder laat komen.

mdt
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
1 week geleden

Dag Kris, even onderzocht:

heb ontdekt dat kring J (3 enkele stopcontacten) ook de zekeringkast bedient in mijn veranda.

Kring J = 2.5mm² 16 A en bedient 3 stopcontacten plus veranda.

de kring in de verandera= zoals je zegt 2 dubbele zekeringen, voor 2 aparte kringen (in totaal: 6 stopcontacten, 1 3voudig, 2 dubbel, "enkele).

is dit niet goed?

Kris M
360 thumb_up 1632 comment Andere particulier
5 dagen geleden

6+3 is 9 en er mogen er maar 8 zijn.  Je kan kring J ontdubbelen.

mdt
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
5 dagen geleden

oei :(, of gewoon een stopcontact dicht maken in de veranda, volstaat dat ook? kabels aan elkaar hangen via suikertjes en dan een plaatje over stopcontact?